qianfei 2016-01-29 14:49:25 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2131查看 4回答
關于屋面部分工程量的計算
如下圖所示,他就說按照如下做法做屋面, 1.現在請問那個M2.5砂漿砌120*120磚三皮那個,我套零星砌磚,可是磚的工程量怎么計算? 2.屋面分隔縫的長度應該怎么計算,這張圖上并沒有寫明分格縫的間距啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下面圖片是前兩天給你的解釋,圖片中的A8-177子目是包括了磚支承,但是是帶式的支承,如果是點式支承套A8-178子目就可以了。填縫你的圖片中沒有要求它的間距,應該說是在咨詢設計要求,如果知道它的間距,你可以用:屋面總面積/間距面積(如5*8、6*6等等)*間距邊長*2邊=總長度。
2016-01-29 15:36:46
-
如下圖所示,他就說按照如下做法做屋面, 1.現在請問那個M2.5砂漿砌120*120磚三皮那個,我套零星砌磚,可是磚的工程量怎么計算? 2.屋面分隔縫的長度應該怎么計算,這張圖上并沒有寫明分格縫的間距啊?
1.磚的工程量按0.12*0.12*0.2*個數來計算工程量,它是按體積計算的.
2.屋面分格縫是用水泥砂漿填縫,包括在相應的預制板安裝中了,不用單獨計算的.
2016-01-29 15:11:32
-
1.現在請問那個M2.5砂漿砌120*120磚三皮那個,我套零星砌磚,可是磚的工程量怎么計算?【這個是蓋板的支墩不用單獨計算工程量包含在架空隔熱板定額中了】
2.屋面分隔縫的長度應該怎么計算,這張圖上并沒有寫明分格縫的間距???【這個屋面分隔縫一般都是包含在定額子目中了,一般屋面的縫的間距是2m*2m】
2016-01-29 15:05:57
-
如下圖所示,他就說按照如下做法做屋面, 1.現在請問那個M2.5砂漿砌120*120磚三皮那個,我套零星砌磚,可是磚的工程量怎么計算? 2.屋面分隔縫的長度應該怎么計算,這張圖上并沒有寫明分格縫的間距???
第一條:按490*490設計面積計算,套屋面架空隔熱層定額子母,定額子母中包含了120*120磚砌體。
第二條:屋面分隔縫一般按6m*6m布置(規范規定)。
2016-01-29 15:33:03
-
你好,請問土建算量中墻體伸入柱部分工程量匯總計算會不會扣除伸入柱部分工程量的?
像下圖中白色部分是混凝土,為了方便布置裝修把外墻標高設置為層底標高,這樣最后匯總計算會不會扣除伸入底下白色部分混凝土的墻體工程量的?
-
地下室外墻后澆帶的外擴部分工程量匯總過后,不會計算后澆帶外擴部分工程量嗎??用的廣東定額,廣聯達的建筑課堂對后澆帶也沒有講解,求助各位大神了。
-
我想問一下,在單墻外墻布置外墻面的時候,在墻厚的位置是沒有辦法布置外墻面的,我也看了計算式是沒有這部分工程量的,請問怎么解決?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看