如圖,剪力墻鋼筋如何設置?
請各位大神們幫我看下這樣配筋是否正確。1、圖中剪力墻伸入底板處4C20是否為壓墻筋;2、剪力墻中C14@150和C12@150我在圖中虛線處量取長度輸入其他鋼筋中,但圖上又有一個300的標注,是否說明該筋水平長度為300?;3、圖中上下層剪力墻變截面處該如何設置;4、墻頂部柱筋彎錨如何設置
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、圖中剪力墻伸入底板處4C20是否為壓墻筋;
——:是的,可以在壓墻筋內輸入的,不影響其他鋼筋的正常計算
2、剪力墻中C14@150和C12@150我在圖中虛線處量取長度輸入其他鋼筋中,但圖上又有一個300的標注,是否說明該筋水平長度為300?;
——:C14@150應該是1300+筏板基礎厚度-一個筏板基礎的保護層厚度+剪力墻寬度-一個剪力墻的保護層厚度+300,
這個300,就是您垂直加強筋彎折出您剪力墻的尺寸
您這里C12@150,是水平分布筋的,沒看出有這有水平加強筋的要求的
3、圖中上下層剪力墻變截面處該如何設置;
——:樓層自然處理了
4、墻頂部柱筋彎錨如何設置
——:在計算設置,、節點設置內可以設置的
2016-01-26 18:15:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看