女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 簽證的量能用嗎

    幫審計局協審審核一個工程,施工單位報上簽證,簽證上寫著檢查井防墜網的面積為17m2,但現場只有6個檢查井,按面積算防墜網面積應為3.14*0.7*0.7/4*6=2.31m2,簽證上只有一個量,沒有計算公式,但是有四方(甲方、乙方、監理和設計單位)的蓋章。請問我做審核我是應該用簽證上的量還是自己計算的量
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    簽證的量不能用的,施工單位報上簽證,簽證上寫著檢查井防墜網的面積為17m2,現場只有6個檢查井,檢查井防墜網是你計算的那樣,它實際防護面面積沒有多少,不能用簽證上的量,你算的就可以的。

    檢查井

     

    2016-01-18 07:40:23 

  • 現場簽證是四方簽字的文件,是有效文件,他是四方認可的文件,文件真實可用。


    有的甲方是按最后的實測實量來定簽證量的,那是需要甲方的造價人員對量再次確認簽上此工程量屬實之類的話才認同的。

    2016-01-17 22:36:00 

  • 這樣的情況應該是按簽證的工程量的,如果事后出現問題也找不到你這兒,因為以簽字蓋章的資料為準的

    2016-01-17 22:09:21 

  • 既然簽證確認的工程量,就應該是給予確認計算,因為現場的情況可能是有其它原因,作為后面的審核者來說無法了解現場的情況,建議是給予審核通過,再者量也不多。對于你的計算方式,我認為也不妥,不能按井的內徑計算吧,不可能是將網剪切成圓形計算,邊角料誰承擔。另外如果是放置在井面,它的矩形應該是大于井的直徑才可以進行固定。

    2016-01-17 22:20:38 

  • 初生牛犢不怕虎的精神啊,呵呵 ,等你老了,你就知道你現在的問題是多么的幼稚

    2016-01-18 05:56:25 

  • 簽證的量不能用,應該用自己計算的量。

    2016-01-18 07:31:57 

  • 簽證如果還在審核階段,比如施工單位上報監理,建設單位,設計單位,在這個過程里任何一家單位都可以對簽證工程量提出異議及修改,如果這三家都蓋章確認了,那就是認可這個工程量。

    工程造價里有很多隱秘的東西,比如施工單位多報,而監理,建設單位都默認,這在行業里非常普遍的,簽證工程量一旦所有單位都蓋章確認了,那你就可以用,只不過在套項或者材料單價等方面可以提出異議,工程量則不用。

    2016-01-18 08:23:06 