  • 請問消防管超高費這么計取

    如題,管道超過3.6m人工系數要×1.1,這是定額里規定的。 假設管道共110m,其中10m為超高的,那么處理方法是不是我在套定額的時候先正常套取不超高管道的定額共100m,然后再套一邊超高管道的定額標注為超高的10m,修改其中定額中人工系數為1.1?就是套兩次定額其中一次標注為超高的的意思,這樣處理是正確的嗎 ?因為我看定額里第12冊還有個超高增加費,這個是怎么計算的。如果不對的話要怎么處理才對,如果可以麻煩您套完后截圖一下可以嗎,萬分感謝各位老師~~
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你這個超高屬于操作物超高增加費,可以這樣計算。超高增加費是超過六層或20米增加的費用。都可以在安裝費用里勾選并在計算規則里設置高度。系統原因不能附圖,請原諒。

    2016-01-07 17:52:39 

  • 兩種,一種是全部算超高,一種是超出部分算超高,根據你們地區的施工慣例去套

    2016-01-08 10:20:56 

  • 你好:按定額規定只能計算超過定額規定以上的工程量,然后乘以系數。

    2016-01-07 18:20:13 

  • 假設管道共110m,其中10m為超高的,在套定額的時候正常套取不超高管道的定額共100m,再套一遍超高管道的定額標注為超高的10m,修改其中定額中人工系數為1.1。就是套兩次定額其中一次標注為超高的的意思,這樣處理是正確的。

    2016-01-07 20:26:23 

  • 你好:安裝工程有超高增加費和高層增加費,超高增加費是只操作物的距地高度,也就是管道安裝高度超過3.6米,人工系數×1.1,高層增加費是建筑物的高度超過20米或七層以上所增加的費。你計算管道超過的做法是對的。12冊的超高增加費,和你做管道的超高費是一樣的道理,安裝工程各冊超高費的計取是不同的,執行那冊的定額就按相應冊的定額計取超高費。

    2016-01-07 19:29:33 

  • 你計算管道超過的做法是對的

    2016-01-08 11:19:35 