小小白水 2012-11-20 11:17:03 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1110查看 8回答
結構 抗震
綜合樓 框架剪力墻結構,說明:剪力墻抗震等級是二級,框架抗震等級是三級。 抗震烈度設防是:7度。 建筑結構安全等級:二級 抗震設防類別:丙類 問:這個工程的默認抗震等級是幾級?(如:基礎 梁 板等)
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納只要你抗震等級設置正確,與抗震烈度設防度無關系。你這個結構應該按二級抗震等級考慮設置
2012-11-20 14:24:20
-
軟件默認等級是根據您輸入的工程信息。向您描述的這個工程,您輸入信息就按建筑結構安全等級:二級輸入就可以了。其他抗震等級信息可以忽略不輸入。
2012-11-21 09:32:17
-
答:剪力墻按2級 框架梁、板柱按3級
2012-11-21 20:36:04
-
這個沒有硬性的規定必須的設置成哪個,你可以根據你的實際情況撒,如果是你在施工方,想把鋼筋算多謝就按高等級的設防烈度來。相反,想少算點就按地的就可以。別人只能是有爭議,但誰也不能說百分之百錯
2012-11-21 13:07:17
-
同意夏日風的說法,應該按二級抗震考慮
2012-11-21 14:15:51
-
工程設置時輸入抗震烈度設防是:7度,結構類型,建筑物檐高。根據這些條件軟件會生成抗震等級。
2012-11-20 11:56:30
-
建筑物的抗震等級代表建筑物抵抗“地zhen”作用力的能力,如下:一級抗震>二級抗震>三級抗震>四級抗震。 軟件中影響工程抗震等級的設置有 ①建筑物結構形式 ②建筑物檐高 ③抗震設防烈度 你所提出的這個工程為框架剪力墻結構,其中框架部分抗震等級為三級,剪力墻部分抗震等級為二級,表示剪力墻部分的抗震要求比框架部分要高一些。 在鋼筋算量軟件的工程設置中將建筑物結構形式、建筑物檐高、抗震設防烈度設置完畢后,軟件默認的抗震等級應該為三級,這時候需要在樓層設置中將各樓層中的剪力墻、墻梁(包括連梁、暗梁等)、墻柱(包括暗柱、端柱)的抗震等級修改為二級,方能準確計算此工程的鋼筋總量。 注:抗震等級越高,鋼筋所對應的錨固和搭接長度越大。
2012-11-21 22:37:38
-
這個工程的默認抗震等級是二級。
2012-11-22 06:45:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看