CE99 2016-01-06 09:02:39 | 北京市 安裝 | 7759查看 5回答
電纜各種箱的預留與低壓配電箱盤下進線的預留有沖突嗎?
有一個低壓配電總箱800*600,盤下進線,那電纜的預留是否就是0.8+0.6+2呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
有一個低壓配電總箱800*600,盤下進線,那電纜的預留是否就是0.8+0.6+2呢?
答:根據規則計算錯誤的,根據電纜預留長度計算規則:電纜進入配電箱、盤,盤下進出線,預留長度2.0米;電力電纜頭預留長度1.5米,電纜的敷設波弛度2.5%。
本例配電箱應該預留的為2+1.5,而不是你說的0.8-0.6+2,只有電線進入箱體預留半周長的,電纜是2.0米,電纜頭是預留1.5米,而不是1.5米。
2016-01-06 10:01:42
-
有一個低壓配電總箱800*600,盤下進線,那電纜的預留是否就是0.8+0.6+2呢?
答:你漏掉了電纜頭的預留。
2016-01-06 09:32:51
-
電纜接入配電柜、箱預留長度按2米計,不是按半周長。其預留長度與終端頭制作預留(1.5m)不重復,兩個都要算(合計3.5m)
2016-01-06 11:32:15
-
你需要先確定 盤下進線 是否為配電箱是下進線的,有一些工程的配電箱是設計指定要下進上出的,那么很有可能電纜有在配電箱繞半圈走到配電箱下部再進線的,,,具體得看大樣
然后進箱預留的話是半周長,不與其他的重復,電纜頭之類的預留也可以計
2016-01-06 11:47:13
-
有一個低壓配電總箱800*600,盤下進線,那電纜的預留是否就是0.8+0.6+2呢?
答:電纜敷設的附加長度表中沒有你說的“盤下進線”2米。只有半周長0.8+0.6,另計電纜頭1.5米,即可。
2016-01-06 12:50:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看