清泉 2015-12-30 12:53:57 | 北京市 安裝 | 1340查看 3回答
北京2012定額中管道絕熱和管道防結露各用在哪種管道
各位老師好,請教一個定額的問題: 北京2012定額第十二冊 刷油 防腐蝕 絕熱工程---第四章 絕熱工程-----第二節管道絕熱和第九節管道防結露,想問下這兩部分定額各適應在哪種管道,比如說空調水管保溫20mm套第二節管道絕熱,那給排水管保溫20mm應該套第二節管道絕熱還是第九節管道防結露呢?根據定額管道防結露的綜合單價比管道絕熱要高。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
北京2012定額中管道絕熱和管道防結露各用在哪種管道
各位老師好,請教一個定額的問題:北京2012定額第十二冊 刷油 防腐蝕 絕熱工程---第四章 絕熱工程-----第二節管道絕熱和第九節管道防結露,想問下這兩部分定額各適應在哪種管道,比如說空調水管保溫20mm套第二節管道絕熱,那給排水管保溫20mm應該套第二節管道絕熱還是第九節管道防結露呢?根據定額管道防結露的綜合單價比管道絕熱要高。
回復 ;
1,一般說來,給排水管,道屬于一般冷水管做防結露;
2,供熱水和熱媒管、供低溫冷媒管需要做絕熱保溫;
2015-12-30 13:48:01
-
管道保溫一般采用第二節管道絕熱的定額子目,如設計說明中有防結露的字眼,套用第九節防結露的定額子目。
在一定溫度下,空氣中可以承受的水蒸氣含量是有效的,這個限度叫飽和濕度,超過這個飽和濕度,多余的水蒸氣就會變成水滴,就叫結露。溫度越低飽和濕度越小,所以在濕度達到或接近飽和濕度的情況下,溫度下降就會結露,可能會對設備或其他工作帶來不好的影響,這時候保溫就可以避免出現這個問題。(可以判斷下管道所在的環境)
2015-12-30 13:42:44
-
我是這樣來區別的: 1、防結露只是管道保溫絕熱的一種表現形式,也可以理解成是一種特殊的保溫,其特殊性主要表現在它安裝的位置;管道保溫可以在任何位置都能保溫,而防結露主要是在有吊頂的位置? 2、從保溫的媒介溫度來區分。如果你管道里面的媒介溫度通常情況下要比室外溫度要高,那這種保溫就是絕熱保溫;如果你管道里面的媒介溫度通常情況下要比室外溫度要低,為了防止在管道外壁形成結露水而做的保溫就是防結露。 至于你所說的給排水管和空調水管,要結合以上兩點來具體區分一下,希望能幫到你。
2015-12-30 13:41:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看