肖輝 2015-12-30 08:25:02 | 廣東省 裝飾 | 1200查看 1回答
廣東2010定額關于墻柱面石材超定額厚度的問題
我的工程是石材幕墻工程,石材厚度30mm,廣東2010年定額墻柱面石材厚度是按20mm基層,規定每超過20mm人工乘以1.1的系數,前面還有一句要到達0.64m2/塊以上;石材線條寬度超過150mm按零星,超過50mm按石材墻面,我的問題是1、石材超厚的人工系數是否要滿足即要超厚且要超0.64才能乘以1.1系數?厚度1.1的系數是否連續乘積?2、石材線條按定額規定套零星和墻面板子母是否也適用問題1?請高手不吝賜教?。?!江湖救急
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣東2010定額關于墻柱面石材超定額厚度的問題:工程是石材幕墻工程,石材厚度30mm,廣東2010年定額墻柱面石材厚度是按20mm基層,規定每超過20mm人工乘以1.1的系數,前面還有一句要到達0.64m2/塊以上;石材線條寬度超過150mm按零星,超過50mm按石材墻面,我的問題是
1、石材超厚的人工系數不是 要滿足即要超厚且要超0.64才能乘以1.1系數;厚度1.1的系數是 連續乘積;
2、石材線條按定額規定套零星和墻面板子母 也適用問題1;
2015-12-30 08:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看