匿名用戶 2015-12-15 23:20:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 2回答
GGJ計算設置,計算設置——板
請問圖片中的黃色部分是該動過的,①這里面的分布筋鋼筋配置,在設計圖紙中沒有給出來,但是用了A6@150可以嗎,還是用A6@200? ②這里面的分布筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度——該成300,本來是按照規范150的,那這個有需要改嗎或者是如果要改的話,那是依據哪里來改呢? ③麻煩各位大神教教我這個菜鳥,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
,①這里面的分布筋鋼筋配置,在設計圖紙中沒有給出來,但是用了A6@150可以嗎,還是用A6@200?
——:設計沒有給出,您可以征求設計意見,請設計給出明示,這樣不容易有爭議
②這里面的分布筋與負筋(跨板受力筋)的搭接長度——該成300,本來是按照規范150的,那這個有需要改嗎或者是如果要改的話,那是依據哪里來改呢?
——:這個是要看設計要求的,如果設計沒有特殊要求,那就是默認的數據,不要調整(默認的就是規范的要求)
2015-12-16 09:44:11
-
1、一定要讓設計給出要求,否則今后的結算對數會很麻煩。
2、同上。
3、無論哪位都是在不斷的學習之中。
2015-12-16 09:26:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看