  • 關于基礎連系梁支座鋼筋的處理

    DKL1用基礎連系梁定義(在梁構件屬性下拉菜單中選擇基礎連系梁),DKL1第一跨上部跨中鋼筋為9C25 2/7,但是6C25的支座鋼筋只能在上部鋼筋中輸入,實際上6C25的支座鋼筋應該擺在下面,所以如果輸入在上面會造成上面的9C25 2/7和6C25的鋼筋沖突,并且6C25的支座鋼筋不會計算,如果用基礎梁繪制在計算鋼筋的時候是不正確的,請問這種情況怎么處理?

    構件屬性

    問題補充:說明里有這樣一句話:7、本層梁為抗浮梁,施工時平面圖中表示的支座鋼筋放梁下部、底筋放梁頂部,與樓面普通梁鋼筋放置相反;這句話是只是鋼筋的放置和樓面普通梁相反,其他的錨固及鋼筋構造都和普通樓面梁一樣呢?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好,按你的圖紙要求,要是與樓層梁的受力相反,只能用基礎梁來繪制.這樣才是正確的,你可以將圖紙的鋼筋每排的數量調整一下即可解決.

    2015-12-12 08:26:33 

  • 根據圖紙標注你的這個地框梁應該是要按框架梁定義的,不是基礎連系梁,基礎連系梁的標注方式是和梁一樣的,不是你理解的6c25支座筋在下面,而是在上面的,看一下圖集中基礎梁定義及鋼筋標注位置

    基礎連系梁

    2015-12-11 18:43:35 

  • 答疑解惑不知道你說的有沖突是指哪方面,不一定非要用基礎連系梁定義;

    2015-12-11 19:30:46 