高青朔 2015-12-08 08:59:05 | 廣西壯族自治區 安裝算量GQI | 1972查看 1回答
配電箱與設備之間橋架連接如何識別
配電箱與配電箱之間回路敷設方式為橋架布線和SC穿線,讀取配電箱系統圖只能讀取SC管那一段,請問如何使用設置起點功能或橋架配線功能將橋架內電纜和SC管內線纜統一到一個回路至配電箱,請問詳細步驟,廣聯達版本是GQI2015
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,目前橋架配線還不能用回路識別,只能從橋架前和橋架后分開識別;把橋架前識別的線橋架連接處設置為起點,選中橋架后識別的線與橋架連接的線管選擇起點,這樣這個回路就處理好了
2015-12-09 05:22:54