匿名用戶 2015-12-06 12:01:11 | 廣東省 安裝 | 7727查看 7回答
請問管道穿過砌體墻按這種設計說明怎么考慮套管問題
禮拜天打擾,你們好。設計說明如下圖,1.請問這種說明一般管道穿過砌體墻應該怎么考慮套管問題? 2.穿過混凝土墻梁板的時候設計說明寫的配合預留孔洞或套管,這是土建方面的工程量還是我安裝這里需要計算的?如果我按普通剛性套管處理行不行? 項目有點大比較復雜,是預算,想統一點處理,請問怎么處理比較合適? 感謝您的幫忙
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.請問這種說明一般管道穿過砌體墻應該怎么考慮套管問題? 2.穿過混凝土墻梁板的時候設計說明寫的配合預留孔洞或套管,這是土建方面的工程量還是我安裝這里需要計算的?如果我按普通剛性套管處理行不行?項目有點大比較復雜,是預算,想統一點處理,請問怎么處理比較合適?
1.一般管道穿過砌體墻可以預埋套管,一般可以做鋼套管即可.2.穿過混凝土墻梁板的時候,設計說明寫的配合預留孔洞或套管,這個預留洞一般在土建,如果預埋套管,在安裝中做.在沒有防水要求的普通房間中可以用普通鋼性套管處理,如果有防水要求如衛生間時,需要把套管和管道間填充封閉,按柔性套管考慮.
2015-12-07 07:48:27
-
你好,管道穿墻要考慮加套管的,按一般鋼套管考慮就行?,F(xiàn)場也都是這么做。
可以到現場看看 加沒加 留點影像資料。有的施工單位會不加。
做預算是要考慮的。
2015-12-06 19:25:01
-
你好,套管是安裝做,按鋼套管和柔性套管預算,
2015-12-06 22:24:09
-
你好,管道穿墻要考慮計算套管
2015-12-07 00:55:37
-
1,一般管道穿過砌體墻或樓板時管道應該預留套管;
2,穿過混凝土墻梁板的時候應該安裝套管;
3,以上情況是填料鋼套管。(但不是剛性套管,按剛性套管造價高很多,不可以接受)
4,穿越衛生間和地下室外墻、水池側壁需要安裝剛性防水套管;
5,穿越水池側壁的管道如果連接水泵需要安裝柔性防水套管;
2015-12-07 08:33:08
-
設計說明如下圖,1.請問這種說明一般管道穿過砌體墻應該怎么考慮套管問題? 2.穿過混凝土墻梁板的時候設計說明寫的配合預留孔洞或套管,這是土建方面的工程量還是我安裝這里需要計算的?如果我按普通剛性套管處理行不行?項目有點大比較復雜,是預算,想統一點處理,請問怎么處理比較合適
?
回復:(套管情況比較復雜,不宜統一處理,你的工程可以歸納為5種情況,3種套管)
1,一般管道穿過砌體墻管道安裝時應該安裝套管;
2,穿過混凝土墻梁板的時候配合可以先預留孔洞,管道安裝時應該安裝套管;
3,以上情況是填料鋼套管。(但不是剛性套管,按剛性套管造價高很多,不可以接受)
4,穿越衛生間和地下室外墻、水池側壁需要安裝剛性防水套管;(不能用錯)
5,穿越水池側壁的管道如果連接水泵需要安裝柔性防水套管;(不能用錯)
2015-12-07 00:39:02
-
通過砼墻的管道有要求時設計會給出是防水柔性套管或剛性管管,沒有說明的按普通套管做,過砌筑墻體的按普通穿墻套管做。由安裝工程計算。
2015-12-07 05:51:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看