小陳 2015-12-02 18:11:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4196查看 1回答
框柱搭接處箍筋加密范圍
請問大神們 1、當框柱縱筋采用搭接形式時,按照圖一截圖11G101-1說明,需要在縱筋搭接區箍筋加密,請問加密范圍是如圖二的 兩個紅色搭接范圍 還是指 整個黃色范圍?2、軟件是否內置按照圖集計算搭接處的箍筋加密?是否可以調整?梁的搭接區呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、當框柱縱筋采用搭接形式時,按照圖一截圖11G101-1說明,需要在縱筋搭接區箍筋加密,請問加密范圍是如圖二的 兩個紅色搭接范圍 還是指 整個黃色范圍?2、軟件是否內置按照圖集計算搭接處的箍筋加密?是否可以調整?梁的搭接區呢?
你好:1、軟件里可以選擇是包括錯開距離和不包括錯開距離。平法要求直徑大于25時要加。2、目前軟件里梁不可以直接計算搭接處的箍筋加密,只能自己手工添加。
2015-12-03 10:03:50
-
你好,請問搭接區全部改為0,搭接區箍筋加密怎么算,搭接區箍筋加密是墻柱的加密嗎?
-
請問GGJ鋼筋軟件,柱機械連接修改為綁扎搭接后,為什么不計算搭接區箍筋加密?
GTJ的設置修改后是可以,那GGJ為什么不可以呢?均是16平法2022-07-13 22:40:53 補充
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看