李林玲 2012-12-09 10:53:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1551查看 4回答
在TZ柱的位置已經有框架柱了,應該怎么處理
問題補充:TZ1是支撐在樓梯井兩端的吧,不是在中間的吧?但是兩端已經有框架柱了。 兩個柱的位置重復了,應該怎么處理,畫哪個柱?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梯柱的位置已經有框架柱了就不用再布置梯柱了,你就是布置也布置不上的,它會提示你重復布置了。
2012-12-09 12:08:42
-
這個情況應該很少的吧,你能不能傳一張俯視圖, 或者另一個方向的側面圖,這樣更好分析。
2012-12-09 12:39:16
-
用框架柱定義。
2012-12-09 11:11:07
-
TZ1是支撐在樓梯井兩端的吧,不是在中間的吧?但是兩端已經有框架柱了。 兩個柱的位置重復了,應該怎么處理,畫哪個柱?【畫框架柱】
2012-12-09 14:29:01