匿名用戶 2015-11-06 09:11:19 | 廣東省 其他專業 | 824查看 3回答
關于安裝照明系統圖 請教
見下圖,問題一、系統圖中三個照明回路 同樣的電線BV-3x2.5/PVC20-WC CC,在平面圖中是否一條管PVC20經過所有燈具開關,還是分三條管(如果三條管怎么知道哪些燈管歸哪個回路), 問題二,平面圖中W11回路,在系統圖顯示BV-3x10/PVC20-WC CC,沒有走橋架,但看平面圖就是走橋架,圖紙沒有任何說明,這要根據哪個走法
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、根據回路標注看。2、
2015-11-06 09:48:37
-
你好,系統圖3個回路肯定是要分別走3根PVC20管分別穿線敷設的,不會是一根管。從平面圖應該也是從配電箱出3個回路。
問題二雖然系統圖沒有表示橋架,但是平面圖走橋架,計算按有配管處,按配管穿線計算,走橋架按橋架配線計算。
2015-11-06 09:44:08
-
從系統圖看三個燈是三個回路配一條管PVC20 管是不可以的
2015-11-07 15:59:42