連梁的腰筋設置
想請教一下:圖中用黃色圈起來的連梁腰筋是不是設置在側面縱筋那里?還有就是有連梁的地方點式布置板時提醒不是封閉區域,是不是因為連梁的原因?謝謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖中用黃色圈起來的連梁腰筋是不是設置在側面縱筋那里?
——:是的,就是側面縱筋
還有就是有連梁的地方點式布置板時提醒不是封閉區域,是不是因為連梁的原因?
——:應該是剪力墻上了留出洞口,再布置連梁(連梁就是剪力墻洞口上方的鋼筋加強)
2015-11-04 20:02:31
-
想請教一下:圖中用黃色圈起來的連梁腰筋是不是設置在側面縱筋那里?
是,腰筋就是放在側面縱筋那里輸入的
還有就是有連梁的地方點式布置板時提醒不是封閉區域,是不是因為連梁的原因?
那是因為你的墻在連梁位置斷開了,這樣軟件就會提示不是封閉區,你把那段墻補上,然后正常畫上門窗洞口,就應該不再提示沒封閉了
2015-11-04 23:42:15
-
圖中用黃色圈起來的連梁腰筋是不是設置在側面縱筋那里?
——是在側面縱筋中設置,但是要注意,如果標注為“墻體水平筋”時不需要輸入,輸入后反而計算不準確了。
有連梁的地方點式布置板時提醒不是封閉區域,是不是因為連梁的原因?
——這個不是因為連梁的原因,應該是因為有暗烛框架帜地方墂沒畫到位,沒有相交而未形成封閉區域造成的,可以在英文狀態下按“Z”隱藏柱圖元,檢查一下是否有墻沒相交的地方,使用“延伸”功能使之相交封閉即可。
2015-11-05 09:03:32