jay635789731 2015-10-22 17:24:57 | 廣東省 土建 | 1227查看 6回答
暗柱非陰影區縱筋計算
假如現在暗柱的非陰影長度是400,它的縱筋和暗柱里面的縱筋間距一樣,如何正確算出非陰影區縱筋的根數呢?要不要減起步間距,結果要不要向上取整+1?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好:要減起步間距,主筋中心線之間為起步間距。400的陰影區域豎筋間距是200時,只要4根主筋。(400-200)/200+1=2*2=4
2015-10-22 17:37:39
-
暗柱非陰影區縱筋計算
2015-10-22 17:30:32
-
如果是手算不要減起步間距,結果不要向上取整+1
2015-10-22 18:43:48
-
如果非陰影區的豎向鋼筋與剪力墻的鋼筋不一樣,可以把非陰影區也定義為暗柱。
2015-10-22 17:31:38
-
答:不要減起步間距,是從暗柱靠邊上的箍筋中心線開始計算的。要向上整+1。
2015-10-22 17:45:36
-
2015-10-22 17:33:19
-
請問這樣建模對嗎 ,還有什么更好的方法啊,謝謝大家!2020-05-31 17:56:00 補充
-
請問非陰影區的縱筋是按按柱的鋼筋還是按剪力墻的分布筋設置?如果是按剪力墻的話,那么“c10/c8@200”該怎么設置呢?望答疑解惑,謝謝大家
-
我想問一下16G101-1里面的約束邊緣暗柱非陰影區的封閉區箍筋與拉筋跟柱一樣還是跟墻一樣?還有這個封閉箍筋要不要畫?補充問題:
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看