配電箱什么時候套焊壓銅接線端子
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
配電箱什么時候套焊壓銅接線端子?
答:1,定額計價時,銅接線端子單獨計算,所以與配電箱無關。
2,清單計價時,配電箱按照要考慮銅接線端子。
3,清單計價時,按配電箱系統圖,進、出線是電線且線徑在10mm2及以上時,要計算銅接線端子,個數按回路*根數。(線徑在6mm2以下及電纜不計銅接線端子)。
2015-10-16 17:15:02
-
你好:配電箱內的電線大于10mm2時,并且是同電線就需要套用相應的焊壓接線端子子目。
2015-10-16 15:48:40
-
不是配電箱套焊壓銅接線端子,而是導線與配電箱【柜】的空氣開關等電氣設備連接時采用線鼻子壓接時才考慮套焊壓接銅接線端子【俗稱線鼻子】,導線與小型塑料斷路器連接時是采用斷路器上的接線端子直接壓接,此時不需要考慮套焊壓接銅接線端子。
2015-10-16 15:57:36
-
你好
當導線截面面積>10mm2 計算壓銅接線端子。這個其實是跟電纜計算電纜頭的意思一樣的
不是配電箱里面,而是導線上計算的端子
2015-10-16 16:01:17
-
你好,例如BV-3*10,是配電箱出線回路,需計算壓銅接線端子,個數就是3個,即有幾根BV-10的塑銅線就有幾個接線端子。
例如BV-3*6的,則計算為無端子外部接線,個數計算方法同上。
計算的分界線在10平方。
2015-10-16 16:40:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看