  • 廣聯達鋼筋軟件在布置板的時候,顯示不能在非封閉區域布置,是什么原因呢

    廣聯達鋼筋軟件在布置板的時候,顯示不能在非封閉區域布置,是什么原因呢!怎么樣才能封閉,下面是剪力墻和柱、梁
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:畫剪力墻時暗柱內必須畫上墻,還有梁要畫到柱子的中心點。軟件里板不會以柱子和暗柱為支座。所以不封閉了。

     

    剪力墻要將暗柱滿畫:

    原因1:鋼筋工程導入圖形,默認暗柱,暗梁,輔助軸線是不導入的,如果暗柱不滿畫,就會少一部分的混凝土量,滿畫之后抹灰算給剪力墻就可以了;當暗柱與剪力墻重疊繪制在暗柱中的剪力墻不會計算鋼筋量,但是剪力墻的長度超過暗柱會計算剪力墻水平鋼筋剪力墻垂直鋼筋扣減;

    原因2:如果墻不覆蓋暗柱,在計算板的鋼筋的時候會有問題,因為軟件中板不能認暗柱為支座,如果不把墻整個覆蓋板,板上鋼筋計算的時候會由于找不到支座,計算按照起步開始考慮,不按照支座邊再加起步考慮,那么計算就會產生短鋼筋。

    原因3:對于暗柱在剪力墻端頭位置,則繪制到暗柱內邊線與滿畫,對于鋼筋計算是一樣的。但對于暗柱在剪力墻轉角位置,則滿畫計算正確,按照外側連續通過,內側伸至對邊彎折15d,若只繪制到暗柱內邊線,則計算按照伸至對邊彎折10d計算。

     

    2015-10-10 09:39:23 

  • 你是用點式布置板的嗎?

    2015-10-10 09:35:28 

  • 廣聯達鋼筋軟件在布置板的時候,顯示不能在非封閉區域布置,是什么原因呢!怎么樣才能封閉,下面是剪力墻和柱、梁

    【證明你布置的墻或梁沒有拉通,把墻延伸到軸線,你把暗柱隱藏掉檢查。】

    2015-10-10 09:38:13 

  • 你好,顯示不能在非封閉區域布置板,說明你的剪力墻或梁沒有全部封閉。將梁或墻延伸到交點即可解決。

    2015-10-10 12:45:52 

  • 在布置板的時候,顯示不能在非封閉區域布置,是剪力墻或梁相連接處不能完全閉合造成,可以分別放大其連接處進行封閉處理(比較糜煩),改用矩形繪制板工具。直接按其范圍畫上板塊即可以。

    2015-10-10 14:54:06 