匿名用戶 2015-10-09 22:00:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 5回答
盼盼老師,我的那個基礎梁定義錯誤了,應該是基礎連系梁
請問我的基礎聯系梁按照圖集的規范做法,應該把JLL畫到承臺和筏板的邊即可,還是畫到軸線處的柱子那里? 就是說JLL能以承臺和筏板的邊為支座嗎? 如果是以承臺和筏板的邊為支座,那上部縱筋和下部縱筋都要貫穿整個承臺或筏板,是正確的嗎? 如果繪制到軸線,你看看這個鋼筋計算式是錯誤的,是吧?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問我的基礎聯系梁按照圖集的規范做法,應該把JLL畫到承臺和筏板的邊即可,還是畫到軸線處的柱子那里?就是說JLL能以承臺和筏板的邊為支座嗎?如果是以承臺和筏板的邊為支座,那上部縱筋和下部縱筋都要貫穿整個承臺或筏板,是正確的嗎?如果繪制到軸線,你看看這個鋼筋計算式是錯誤的,是吧?
基礎聯系梁按照圖集的規范做法,可以畫到軸線,也可以畫到基礎邊,設置基礎連系梁遇承臺或獨立基礎后,軟件會自動處理錨入承臺的,如果不設置,計算到基礎中心.標準圖集上做法是計算到基礎中心柱對邊的.也就是說截圖中計算是正確的.
2015-10-10 07:11:25
-
基礎梁與基礎聯系梁鋼筋配置是不一樣的
2015-10-09 22:33:50
-
很簡單升級本省軟件后,繪圖完成用廣聯達BIM審圖軟件進行審圖,所有錯誤提示都可以在那里查詢,雙擊并修改。
2015-10-10 04:02:20
-
2015-10-10 09:49:04
-
1、只能畫到承臺和筏板的邊才是以承臺為支座,如果畫到柱子那里就是以柱子為支座了。如果以柱子為支座,錨固就從柱子邊開始算了,所以只能畫到承臺的邊線。2、把梁端頭從一個地方調整到另外一個地方以后最好點一下批量識別梁支座,這樣識別出來的支座信息才對頭,不然有可能是調整以前的支座信息,計算結果就不那么準確了。
2015-10-09 23:42:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看