女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電氣識別后上下層位置錯開該怎么辦?

    1、GQI2015的圖紙管理如何使用更好?導入圖紙后分割定位并分配圖紙,如果一層有插座平面圖,又有照明平面圖,這樣的話分配完在界面上兩張圖紙就都會出現。這該怎么辦? 2、像圖中的情況,我識別前明明都分割定位圖紙了,為什么畫出來上下層還是錯開的?這樣我的橋架上下層就接不上了,這個時候該怎么修改?

    GQI2015

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    1、GQI2015的圖紙管理如何使用更好?導入圖紙后分割定位并分配圖紙,如果一層有插座平面圖,又有照明平面圖,這樣的話分配完在界面上兩張圖紙就都會出現。這該怎么辦?

    一般照明涉及上下層的因素少,而插座因動力因素一般涉及到上下層的對接,一般定位插座圖紙

     2、像圖中的情況,我識別前明明都分割定位圖紙了,為什么畫出來上下層還是錯開的?這樣我的橋架上下層就接不上了,這個時候該怎么修改?

    采用手工點位圖紙

    2015-10-07 08:14:23 

  • 這主要是定位的問題,你應該先畫軸線或是識別軸線,這樣在定位時都按軸線就不會出現這個問題了。

    2015-10-07 08:31:43 

  • 1、可能是你定位不準,需要重新定位,且移動識別的圖元。

    2、可能是設計圖紙位置偏差,如果豎直橋架 不需配線,可以不連接,不影響量。  

    如果 需要跨層配線,則需要進行連接。

    你的畫法肯定的是每層分別布置的,如果你的定位比較準確。可以采用底層直接布置橋架,或者選擇跨層圖元編輯,將斷開的橋架連接即可。

    看截圖。2、3層距離較大,應該是定位不準,設計不可能圖紙偏差這么多。

    你檢查一下軸線定位點是否一致。

    2015-10-07 09:54:26 

  • 這個原因主要是你開始對圖紙定位沒有定位好才會出線在三維里面的錯位,不過只要你對圖紙里面的工程量全部計算了就可以,只是在三維里面看起來不好看,但對工程量的計算沒有影響。

    2015-10-07 09:41:26 

  • 你好:應該是定位問題。

    2015-10-07 10:30:23 

  • 1、GQI2015的圖紙管理如何使用更好?導入圖紙后分割定位并分配圖紙,如果一層有插座平面圖,又有照明平面圖,這樣的話分配完在界面上兩張圖紙就都會出現。這該怎么辦? 2、像圖中的情況,我識別前明明都分割定位圖紙了,為什么畫出來上下層還是錯開的?這樣我的橋架上下層就接不上了,這個時候該怎么修改?

    回復:1.選擇其一定位,先分析各層照明和插座平面是那系統電源引線與上下層關系較大,則選擇該系統定位。照明和插座線路數量有點差別對工程造價影響都不大,影響較大的為動力部分,所以要看動力部分是在照明平面還是在插座部分,選擇有動力系統的部分來作為定位。

         2.這種情況可能多為設計原因,我已多次遇到。但你設置橋架立管時應對應在配電柜所在層一次設定到最頂層,這樣立管部分橋架就不會在各層斷開,在平面圖中有斷開的只要連上就可。

    2015-10-07 10:34:41 

  • 1、GQI2015的圖紙管理如何使用更好?導入圖紙后分割定位并分配圖紙,如果一層有插座平面圖,又有照明平面圖,這樣的話分配完在界面上兩張圖紙就都會出現。這該怎么辦? 

    回復:這個完全沒有問題,把照明放在同一側,插座放在另一側即可;識別時重復的配電箱在屬性中是否計量選擇否即可;GQI2015功能還是不錯的。

    2、像圖中的情況,我識別前明明都分割定位圖紙了,為什么畫出來上下層還是錯開的?這樣我的橋架上下層就接不上了,這個時候該怎么修改?

    回復:出現你的情況,可能性有兩個,第一,你定位不準;第二,設計本身位置不準,即使你定位準確也無法連接;

    解決方案:第一種情況,重新切換到圖紙管理,重新分割定位圖紙,然后利用塊移動命令移動過去即可;第二種情況,設計本身位置不準,那么只能移動錯開的圖紙及構件,讓其對應了。

    2015-10-07 20:41:23 

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題