女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于給排水的系統圖

    如圖,這是一個熱水系統的系統圖,請問在這張圖上能看得出熱水箱的標高嗎?按理說,熱水箱一般在樓頂?,但為何我在首層平面圖上看到它?

    首層平面圖

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    如圖,這是一個熱水系統的系統圖,請問在這張圖上能看得出熱水箱的標高嗎?按理說,熱水箱一般在樓頂?,但為何我在首層平面圖上看到它?


    答:

    1.從這張圖中能推斷出你熱水箱的供水管和回水管的標高是-9.000。至于熱水箱的低標高,那要結合你的設備基礎圖去看了;

    2.誰說的熱水箱一定要放在樓頂呀,放在樓頂的那是消防水箱?

    3.熱水箱的加熱泵等等很多設備都是放在地下室的,你想呀,那么重的設備怎么弄上去呀,還是安裝在地下室方便

    首層

    2015-09-28 17:37:19 

  • 你好,從張圖看不出水箱的標高。

    你在平面圖首層看到就應該是安裝在首層,水箱不一定都是安裝的樓頂,安裝在地下的也有啊。

    您的系統圖都是有加壓泵的。

    2015-09-28 17:30:02 

  •    上圖,這是一個熱水系統的系統流程圖,在這張圖上不能看出熱水箱的標高,熱水箱很少是在樓頂?,你在首層平面圖上看到它,是熱水箱設置在首層。

    2015-09-28 18:31:24 

  • 看不出標高,不過根據目前圖紙看,水箱應該是裝在一層,管道裝在地下室。

    2015-09-29 00:02:50 

  • 這不是熱水系統的系統圖是流程圖,在流程圖上不能看出熱水箱的標高,應該在系統圖查找標高。熱水箱不一定在樓頂,在首層平面圖上看到它說明熱水箱安裝在首層位置。

    2015-09-29 05:06:38 