suyn2006 2015-09-28 14:59:33 | 北京市 安裝 | 2115查看 2回答
為什么4*2.5的電纜頭在編制工程量清單時還需要單獨列項???小于16mm2的電纜應該是用接線鼻子啊,為什么還需要單獨列項
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1.電纜頭就是用銅鼻子做的終端頭。
2.電纜頭本就是壓銅鼻子的一個過程,只是多了剝保護層的工作;
3. 4*2.5的電纜頭在編制工程量清單時還需要單獨列項是對的,只要是電纜就必須執行電纜頭制作安裝定額子目,
2015-09-28 19:00:48
-
一、為什么4*2.5的電纜頭在編制工程量清單時還需要單獨列項???
答:是電纜就得做電纜頭,控制電纜比電力電纜還要小,也得做電纜頭,做了電纜頭就得單獨列項。
二、大于16mm2的電纜應該是用接線鼻子啊,為什么還需要單獨列項?
答:做電纜頭分為壓銅接線端子和不壓銅接線端子兩種,1.0mm2;1.5mm2;2.5mm2;4.0mm2;6.0mm2的可以直接接線,但也要做電纜頭。10.0mm2及以上的需要壓接銅接線端子,然后接線,也要做電纜頭,壓銅接線端子只是做電纜其中的一道工序而已。(含不含銅接線端子,相應的定額子目中分得很清楚了)
2015-09-29 08:41:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看