匿名用戶 2015-09-25 09:37:13 | 云南省 安裝算量GQI | 1051查看 3回答
廣聯達電氣
請問老師,這個圖紙這樣說明的,如圖,那么這個引下線還需要計算嗎?應該計算哪個部分呢?還有就是那些金屬和防雷裝置連接的,連接的東西需要計算嗎,又該怎么計算呢?謝謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個圖紙這樣說明的,如圖,那么這個引下線【是利用柱主筋作為引下線】還需要計算,計算是從屋面防雷網與柱里主筋連接點開始沿柱一直算到與基礎里主筋連接的長度【定額是按2根主筋考慮的,如果是4根要乘以2計算,如果是3根需要乘以1.5計算】。
還有就是那些金屬和防雷裝置連接的,連接的東西是“接地跨接線”需要計算,按構件與防雷裝置連接的處計算,連接幾處就計算幾處。
2015-09-25 09:46:43
-
需要計算。按檐高算至基礎內即可。套利用建筑物柱主筋為引下線
金屬物體你看具體是什么的了,有的定額里包含接地了不用算了。不包含的就要算。
像鋼鋁窗,金屬欄桿,出屋面的金屬管道等有需要計算。
這些接地都有定額,如鋼鋁窗接地,戶內接地母線敷設,銅絞線接地等子目。
2015-09-25 09:51:35
-
圖紙這樣說明的,如圖,這個引下線還需要計算,計算長度(就是高度),只計算子目安裝費,不計主材費。
金屬和防雷裝置連接的,也需要計算,按長度計算,增加的主材也需要計算,套跨接子目。
2015-09-25 09:47:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看