523938164@qq.com 2015-09-24 21:32:02 | 廣東省 安裝 | 3035查看 3回答
請問自動噴淋頭下的那段管道大概多長,取多大值合適?
問題1,水平噴淋管無具體標高,噴淋頭與頂板距離為75-150,這樣的話無法確認噴淋頭下面那段管道大概是多長,這樣的話怎么取值合適,做預算用,取500會不會太長了? 問題2,設計要求噴頭上方設置方型金屬集熱罩,規格0.4mx0.4m,請問這個需要這么套定額記取費用。 期待您的幫忙,萬分萬分感謝~~
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納噴淋干管一般都是梁下安裝,車庫的話梁高管道長度大概750左右,梁矮的管道長度大概400左右,具體看你的噴淋安在什么地方了,你取500不長。廣東定額不太清楚河北定額有集熱板的定額,定額價大概37元/個
2015-09-25 08:18:25
-
1,做預算時,先按平均值確定,也可以按水平管的坡度計算出來。2,設計要求噴頭上方設置方型金屬集熱罩,規格0.4mx0.4m,這個套電機防雨罩的定額子目。
2015-09-25 08:17:02
-
你好,噴頭下方管道取多少合適,需根據噴頭標高及支管標高確定。
噴淋管道一般都是梁底敷設,你看一下建筑圖紙就知道梁多長了,然后去高度差。
500的高差不算長的,一般300-600都有。
集熱板需要單獨計價。噴頭安裝不包含。
2015-09-25 09:21:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看