匿名用戶 2015-09-20 10:06:08 | 廣東省 其他專業 | 35925查看 6回答
關于電纜在配電箱內的預留長度
按定額計算規則,電纜在配電箱的預留長度分兩部分內容:一是預留半周長的檢修長度,二是預留1.5米的端頭長度。如果現場不按規范施工,結算怎么處理?(現場是在配電箱外就已經撥開外皮,然后伸進配電箱內壓線)問題補充:現場電纜在配電箱內幾乎是沒有什么預留長度
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,電纜預留按計算規則是你所說的這種情況。
結算的話,如果你已經看過現場,并有影像資料證明其沒有預留的話可以不給。
現場施工的話電纜一般是預留箱子的半周長的,這樣方便接線。至于電纜頭的預留現場沒見過留的。
所以,建議你箱子的半周長預留還是要給與考慮的。
2015-09-20 10:39:58
-
按定額計算規則,電纜在配電箱的預留長度分兩部分內容:一是預留半周長的檢修長度,二是預留1.5米的端頭長度。
如果現場不按規范施工,結算按規范執行。(現場是在配電箱外就已經撥開外皮,然后伸進配電箱內壓線)
現場電纜在配電箱內幾乎是沒有什么預留長度,因為預留長度不是要在配電箱里留下一部分電纜才叫預留,預留長度是考慮電纜從配電箱外側進入配電箱內敷設后接到相應的開關上需要一定長度的電纜,所以規范為了統一標準按箱(柜)半周長預留計算;至于電纜預留長度是考慮電纜在制作電纜頭時要薄皮、修正線、裁截、打結等需要一定長度的電纜,所以規范為了統一標準按1.5m預留計算。2015-09-20 10:07:46
-
不管如何施工,計價是按有關造價的規定來計算。該預留多少就給多少。沒按規定預留,是施工不合規范,可以要求重做或改正、甚至罰款。不能在結算工程量體現。
2015-09-20 11:01:39
-
現場怎么做是他們的措施方案,計算按計算規則為準。
2015-09-20 14:07:59
-
如合同有約定按合同約定,無約定可按定額規則設置(見下來自定額規則,僅供參考)
2.11.13 配線進入開關箱、柜、板的預留線,按表2.11.13規定的長度,分別計入相應的工程量。
表2.11.13 配線進入開關箱,柜、板的預留線(每一根線)
序號
項目
預留長度
說明
1
各種開關、柜、板
寬+高
盤面尺寸
2
單獨安裝(無箱、盤)的鐵殼開關、閘刀開關、啟動器、線槽進出線盒
0.3m
從安裝對象中心算起
3
由地面管子出口引至動力接線箱
1.0m
從管口計算
4
電源與管內導線連接(管內穿線與軟、硬母線接點)
1.5m
從管口計算
5
出戶線
1.5m
從管口計算
2015-09-20 11:21:36
-
一般預留半周長度結算
2015-09-20 17:12:34