372884472@qq.com 2015-09-19 21:55:00 | 四川省 土建 | 1094查看 4回答
11G圖集樓梯鋼筋的計算
1、請問樓梯的保護層是多少? 在算樓梯受力筋根數時 ,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1,還是(樓梯凈寬-2*間距S/2)/間距+1呢? 2、在算板負筋的分布筋時,是用(負筋凈跨長-50)/間距+1, 還是(負筋凈跨長-s/2)/間距+1,還是最后根也要扣個保護層厚度,及前面的兩個式子中再扣減c呢? 我知道軟件中可以選擇起步距離,但是如果是手算鋼筋根數,到底應該怎樣呢,是扣50,還是s/2, 末端還需要扣保護層不?問題補充:在11圖集里只表明了板受力筋起步是s/2, 那負筋和分布筋呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、請問樓梯的保護層是多少? 在算樓梯受力筋根數時 ,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1,還是(樓梯凈寬-2*間距S/2)/間距+1呢? 2、在算板負筋的分布筋時,是用(負筋凈跨長-50)/間距+1, 還是(負筋凈跨長-s/2)/間距+1,還是最后根也要扣個保護層厚度,及前面的兩個式子中再扣減c呢? 我知道軟件中可以選擇起步距離,但是如果是手算鋼筋根數,到底應該怎樣呢,是扣50,還是s/2, 末端還需要扣保護層不?
1、樓梯的保護層 一般按板的保護層即可,沒有說明時,按15MM,在算樓梯受力筋根數時 ,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1。
2、在算板負筋的分布筋時,是用負筋凈跨長/間距+1即可。如果是手算鋼筋根數,應該板負筋凈跨長除間距+1即可。, 末端不需要扣保護層。2015-09-20 09:43:56
-
1、請問樓梯的保護層是多少? 在算樓梯受力筋根數時 ,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1,還是(樓梯凈寬-2*間距S/2)/間距+1呢?
樓梯保護層是同板的厚度的,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1
2、在算板負筋的分布筋時,是用(負筋凈跨長-50)/間距+1, 還是(負筋凈跨長-s/2)/間距+1,還是最后根也要扣個保護層厚度,及前面的兩個式子中再扣減c呢? 我知道軟件中可以選擇起步距離,但是如果是手算鋼筋根數,到底應該怎樣呢,是扣50,還是s/2, 末端還需要扣保護層不?
板分布筋手算就用(負筋凈長/間距+1就可以,這個是不用扣保護層的
板受力筋起步是s/2,負筋也屬于受力筋的
2015-09-19 22:13:58
-
1樓梯的保護層為15.如果是手算鋼筋根數樓梯受力筋根數時 ,是用(樓梯凈寬-2*保護層)/間距+1
2、在算板負筋的分布筋時,是用(負筋凈跨長-50)/間距+12015-09-20 08:37:23
-
1、(樓梯凈寬-2*BHC)/間距(向上取整)+1
2、(梯板凈跨/4*梯板斜度系數-50)/間距(向上取整)+1
3、軟件算,還是手算,最終結果是一樣的數值,都是需要扣減的。
5、希望是對您有幫助。
2015-09-20 09:58:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看