匿名用戶 2015-09-18 17:59:37 | 廣東省 安裝 | 4255查看 6回答
安裝防雷引下線工程量
如果在土建中鋼筋工程已經是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內兩根主筋做引下線工程量如何計算?套定額時是否需要有個系數,廣東安裝定額及計價應用中均未提及,是否有重復的嫌疑?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果在土建中鋼筋工程已經是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內兩根主筋做引下線工程量如何計算?套定額時是否需要有個系數,廣東安裝定額及計價應用中均未提及,是否有重復的嫌疑?
如果在土建中鋼筋工程已經是焊接連接,在安裝工程中的引下線利用柱內兩根主筋做引下線工程量仍要按定額執行,定額規定與土建中鋼筋工程中的焊接是有一些區別的,一般在做引下線時,按標準要求,應在焊接接頭處同時附加引下線跨過接頭。在頂層與避雷網連接,在自然地坪處引出測試點,這些還是有費用的,所以應按正常的定額套項。
2015-09-18 19:04:14
-
如果在土建中鋼筋工程已經是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內兩根主筋做引下線工程量如何計算?套定額時是否需要有個系數,廣東安裝定額及計價應用中均未提及,是否有重復的嫌疑?
答:引下線按設計圖示尺寸按延長米計算即可。
關于乘以系數,利用建筑物主筋做引下線是按錐螺紋綁扎焊接考慮的,如果主筋采用對焊方式,項目乘以系數0.5.
全通定額解釋匯編有關于引下線的解釋,你看一下截圖
2015-09-18 18:36:43
-
如果在土建中鋼筋工程已經是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內兩根主筋做引下線工程量如何計算?安裝工程的引下線焊接是指柱鋼筋與相應樓層的梁或圈梁鋼筋焊接,每焊接2個點為1處;所以需要單獨計算柱主筋與圈梁焊接,與土建焊接沒有重復。
2015-09-18 18:07:29
-
在土建中鋼筋工程的焊接連接正常是電渣壓力焊,這不能滿足防雷焊接規范的要求,在鋼筋接頭處都需要重新焊跨接點,所以,引下線的工作量是要算的,定額是按焊2根考慮的,超過的按比例調整,總長度乘1.039系數。
2015-09-19 07:53:23
-
如果土建中鋼筋工程的鋼筋連接是電渣壓力焊,設計就不會要求重復做引下線焊接的,如果設計仍然要求做引下線焊接的,才可以計算引下線工程量。
2015-09-20 08:46:49
-
要計算,一般不重復(見下來自廣東定額說明,供參考)
2.9.7 利用建筑物內主筋作接地引下線安裝按設計圖示尺寸以m計算。每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數超過兩根時,可按比例調整。
2015-09-20 13:19:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看