匿名用戶 2015-09-11 15:03:18 | 北京市 安裝 | 1953查看 2回答
電氣組價一些問題
北京定額組價問題,比較多,望有經驗的造價人員可以指導下 1、輕鋼龍骨吊頂內配管,能進人算明配,不能進人暗配?那相應的接線盒,是明裝更貼切還是輕鋼龍骨內安裝更貼切? 2、鍍鋅鋼管埋地敷設,是否也按管線要求,30/20/15/8設置接線盒呢? 3、關于燈具采用燈頭盒還是接線盒。地埋燈、壁燈、投光燈、草坪燈是不是一個燈具就需要一個接線盒?而嵌入式筒燈、熒光燈就用燈頭盒? 4、關于防火封堵,配電箱、橋架穿墻、板、洞位置,是否都可取防火封堵? 5、各種做支架所用的成品鋼材,還能繼續套取除銹、刷油、防腐嗎? 6、電纜10平方毫米以下還能取熱縮電纜頭嗎?實際施工也就是做線鼻子 7、泛光照明,我記取民用照明通電試運行試驗是否可以?定額編制說明是按8小時記取的,假如是公建,就得24小時了。我直接人工乘以3是否合適?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、輕鋼龍骨吊頂內配管,能進人算明配,不能進人暗配?那相應的接線盒,是明裝更貼切還是輕鋼龍骨內安裝更貼切?
答:用管卡敷設的管道為明配管,雖然在吊頂內,也不是暗配管;接線盒也是明裝接線盒。
2、鍍鋅鋼管埋地敷設,是否也按管線要求,30/20/15/8設置接線盒呢?
答:計算規則對明配管、暗配管都適用。
3、關于燈具采用燈頭盒還是接線盒。地埋燈、壁燈、投光燈、草坪燈是不是一個燈具就需要一個接線盒?
答;燈具采用燈頭盒,墻上的采用接線盒。
4、關于防火封堵,配電箱、橋架穿墻、板、洞位置,是否都可取防火封堵?答;按設計要求計算。若設計無要求的,進出配電室、穿越樓板及防火墻的橋架、母線槽等地方,計算防火封堵。不是所有墻都可以計算防火封堵。
5、電纜10平方毫米以下還能取熱縮電纜頭嗎?實際施工也就是做線鼻子答;電纜頭都要計算(熱縮或干包按設計要求辦),控制電纜也要計算電纜頭,只是小電纜不需要銅端子(定額子目已經考慮了)。
6、各種做支架所用的成品鋼材,還能繼續套取除銹、刷油、防腐嗎?
答;成品支架一般不需要。
7、定額編制說明是按8小時記取的,假如是公建,就得24小時了。我直接人工乘以3是否合適?答:是的,定額子目乘以系數3.0,即可。(培訓課上有講解)。
2015-09-11 17:26:26
-
1、輕鋼龍骨吊頂內配管,能進人算明配,不能進人暗配?那相應的接線盒,是明裝更貼切還是輕鋼龍骨內安裝更貼切?
輕鋼龍骨內安裝更貼切
2、鍍鋅鋼管埋地敷設,是否也按管線要求,30/20/15/8設置接線盒呢?
也按管線要求,30/20/15/8設置接線盒
3、關于燈具采用燈頭盒還是接線盒。地埋燈、壁燈、投光燈、草坪燈是不是一個燈具就需要一個接線盒?是;
4、關于防火封堵,配電箱、橋架穿墻、板、洞位置,是否都可取防火封堵?可以;
6、電纜10平方毫米以下還能取熱縮電纜頭嗎?實際施工也就是做線鼻子不用;
不用;
定額編制說明是按8小時記取的,假如是公建,就得24小時了。我直接人工乘以3是否合適?這個不可以,工作時間與定額含量沒關系。
2015-09-11 15:56:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看