匿名用戶 2015-09-07 21:51:07 | 廣東省 安裝算量GQI | 1966查看 3回答
通風管道立管問題
如下圖,風機尺寸為黃色劃線區域,但是識別生成的立面通風管跟他平面一樣大了,請問該處要不要處理成跟風機一樣尺寸的立面通風管?什么處理呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定義一個連接風機的風管構件(寬、高和連接風機的風管一樣),把已經生成的立管刪除,再使用設備連管工具把水平風管和風機連接即可;
2015-09-08 06:54:04
-
你再看一下圖紙我覺得這個立管應該是一個帶變徑的立管,上面管徑是外面的尺寸
2015-09-08 04:02:41
-
回復:你這個風機應該是落地風機,然后上邊有靜壓箱吧,一般都有安裝大樣圖,建議看看大樣圖;這種情況的通風識別我在建筑課堂課程中有專門的講解,有不清楚的可以看看:http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/201
2015-09-08 08:35:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看