taigerhb@qq.com 2015-08-17 21:59:37 | 北京市 安裝 | 2447查看 3回答
如何劃分消防系統調試的系統?
北京2001定額水滅火系統控制裝置調試中的系統:如消火栓系統,自動噴水滅火系統的系統如何劃分?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2001定額中的水滅火系統控制裝置調試定額是按照水滅火系統的整個工程的人工費來取費的,所以整個的自噴或者是消火栓可以按照一個系統,這個系統是按照整個工程的大小(也就是定額規定的以人工費為取費基數)
2015-08-18 08:12:06
-
北京2001定額水滅火系統控制裝置調試中的系統:如消火栓系統,自動噴水滅火系統的系統劃分,這個一般按防火分區進行劃分,如果沒有就按一個系統分別調試消火栓系統,自動噴水滅火系統。
2015-08-18 08:07:10
-
如消火栓系統,自動噴水滅火系統的系統如何劃分?
消火栓系統包含:消火栓、消火栓泵、水箱、與它們連接的所有管道、以及管道上安裝的閥門、控制儀表。
自動噴水滅火系統包含:噴淋泵、噴頭、水箱、與它們連接的所有管道、以及管道上安裝的閥門、控制儀表。
它門都是可以單獨運行的應該單元獨立成立的一個系統。一個小區只要是一個泵房,一般的只能計算為一個系統,定額區分一個系統有500點、1000點、2000點等等子目,可以按照系統里面有多少個噴頭來區分、套用相應的調試定額子目。
2015-08-18 09:01:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看