  • 北京2012定額小于DN40的消防噴淋管道是否需要計算管道支架重量?

    北京2012安裝定額中對于小于DN40的消防噴淋管道是否需要計算管道支架重量?消防噴淋管道安裝是否需要計算管道壓力試驗?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    北京2012安裝定額中對于小于DN40的消防噴淋管道是否需要計算管道支架重量?

    答:所有消防噴淋管道均不含管道支架,需要另行計算。

    消防噴淋管道安裝是否需要計算管道壓力試驗?

    答:所有給排水冊的壓力管道壓力試驗、沖洗均已經包含中子目的工作內容里面,不得另計。

    2015-08-15 13:17:31 

  •        北京2012安裝定額中對于小于DN40的消防噴淋管道是不需要計算管道支架重量的,消防噴淋管道安裝是需要計算管道壓力試驗的。

    2015-08-15 06:45:36 

  • 北京2012安裝定額中對于小于DN40的消防噴淋管定額中均不含管道支架,執行第四章管道支架制作安裝相應子目,消防噴淋管道安裝不需要計算管道壓力試驗,已經包含在相應定額子目中了。如圖

    北京2012定額