  • T接端子工程量計算

    T接端子工程量計算:豎向電纜需要計算嗎?分支電纜計算一頭還是兩頭(例如分支電纜為YJV-2X50+1X25,豎向電纜為ZRYJV-4x95+1x50,T接端子工程量怎么計算
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 一臺T接箱按二套電纜頭計算[因為主干豎向電纜通過箱內時不切斷口是剝口的,算一套4個端子,分支引出的電纜算一套4個端子],共8個電纜接線端子,按入箱內的電纜平方分別計取。

    2015-08-10 17:38:05 

  • T接端子工程量計算:豎向電纜需要計算嗎?【有分支到樓層,實行T接就要計算】分支電纜計算一頭還是兩頭(例如分支電纜為YJV-2X50+1X25,豎向電纜為ZRYJV-4x95+1x50,T接端子工程量怎么計算【預分支電纜,只是一頭。與設備相接的是電纜頭和普通端子】