女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于給水工程的穿樓板套管

    給水工程立管穿樓板處套管如何套定額?以下理解是否正確: 1、穿過不是屋面的樓板時,套穿墻鋼套管子目,即便是衛生間有防水要求處也一樣,只要滿足套管高于完成面5cm即可。 2、穿屋面樓板時,套穿樓板翼環鋼套管。這里不太肯定,套穿墻鋼套管不知可否,也像衛生間那樣高出完成面5cm即可。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    設計有要求的按照設計執行;設計沒有要求的根據GB50242規定:有防水要求的套管高出完成地面5cm,沒有防水要求的高出2cm,定額套用同上面說明,有防水要求的套防水套管,沒有的直接套用穿墻穿樓板套管即可

     

    2015-08-04 21:09:51 

  • 按設計要求有防水要求的套剛性防水套管子目,無防水要求的套普通鋼套管。

    2015-08-04 21:21:22 

  • 這與你的設計構造要求有關。


    子目

    2015-08-04 21:02:53 