bo447096631 2013-01-07 08:50:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1094查看 3回答
框支柱鋼筋問題
比如:框支柱有24根鋼筋,其中有10根是直通到上一層的,另外14根是錨入板lae的,輸入的時候修改為10B25+*14B25即可。但是問題是,10根B25伸上去了,上面的剪力墻暗柱還是計算全部鋼筋,沒有扣掉伸上去的十根鋼筋,這個明顯是錯誤的,該怎么處理呢?請高手解答!謝謝!?。。? 第二層暗柱的位置是不是要手工減掉10根B14的鋼筋呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓主的理解是正確的,框支柱有10根縱筋伸到上層樓板頂,那上層暗柱的縱筋就無須重復布置了,但目前軟件無法處理這種構造,只能自己手動修改上層暗柱縱筋的根數了。
2013-01-07 09:15:41
-
軟件的計算規則是要算上上層搭接的,你只要在報表匯總統計的時候去除上層的量就行了
2013-01-07 09:01:11
-
這個問題的論點是“10B25鋼筋伸入到上一層的鋼筋量需不需要扣減”,本人認為不應當扣減這部分伸入上層的鋼筋,理由是該層是框支柱到上一層變成了暗柱,伸入上層的10B25鋼筋已不能作為暗柱的縱向受力筋,那么他就需要錨固,錨固長度是LaE,而伸入的長度是1.2LaE相差量不大,所以10B25鋼筋和14B25鋼筋從某種意義上說都是在本層錨固的。
2013-01-07 09:11:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看