  • 10KV電纜局放試驗

    施工中什么情況下做10KV電纜的局放試驗。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    10KV的電纜要做耐壓試驗

    2015-07-23 11:03:04 

  • 已采納
    高壓電纜一般會電纜耐壓試驗子目,2-974 電纜試驗泄漏試驗。

    2015-07-23 11:08:12 

  • 已采納

    施工中什么情況下做10KV電纜的局放試驗。

    答:敷設完成后(系統調試前),既要做耐壓試驗,也要作局放試驗。

    2015-07-23 11:25:45 