菜1212 2015-07-16 11:07:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 18232查看 6回答
板有雙層雙向鋼筋還用布置負筋嗎?還是照圖布置?
板有雙層雙向鋼筋還用布置負筋嗎?還是照圖布置?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
板有雙層雙向鋼筋還用布置負筋嗎?還是照圖布置?
你好:
1、一般情況下是不需要的。不過也要具體問題具體分析。一般負筋是附加鋼筋的,在特殊的位置布置,只有少量板有負筋,
2、你的這個圖上,只有負筋和底筋啊,沒有說明是雙層雙向啊。況且所有板都布置了負筋,不符合常理,仔細看下圖紙,哪里有說明是雙層雙向的鋼筋網。
2015-07-16 11:12:31
-
板有雙層雙向鋼筋還用布置負筋嗎?還是照圖布置?
答:設計有負筋就要布置。
2015-07-16 11:11:04
-
雙層雙向裴竟德板中很多都會有附加負筋的,要看圖紙的設計。
2015-07-16 11:12:29
-
板有雙層雙向鋼筋還用布置負筋嗎?還是照圖布置?
你好:
1.圖中負筋若為附加鋼筋,則需要布置
2.若沒有說明需要布置雙層雙向鋼筋,在一塊板的四個方向均布有負筋,負筋的作用跟面筋類似,在沒有說明布置何種面筋的時候,需要將負筋布上
2015-07-16 11:49:42
-
圖紙有的,就要布置??墒怯H你這真的是雙網雙向的嗎?如果沒有文字說明,你這個好像是只有底筋,雙向的
2015-07-16 11:49:45
-
首先,你的圖紙并沒有顯示該樓板是雙網雙向的;
其次,一般情況下,雙網雙向的樓板不用布置負筋;當只有底筋時才會要求布置負筋或者溫度筋。
具體以圖紙為準。
2015-07-16 11:53:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看