lzw578597114 2015-07-15 17:52:44 | 廣東省 其他專業 | 12087查看 3回答
剪力墻壓墻筋
陳工你好!向你請教個問題:就是建立墻,墻頂壓墻筋位置是否還需要布置剪力墻水平筋?同樣的道理,剪力墻底部深入基礎內部布置了壓墻筋是否還需要按基礎做法,布置2道水平筋固定剪力墻?對于這兩個問題是否有相應的圖集或是規范給予說明?謝謝??!期盼您的答復??!---廣州造價劉工
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
陳工你好!向你請教個問題:就是建立墻,墻頂壓墻筋位置是否還需要布置剪力墻水平筋?同樣的道理,剪力墻底部深入基礎內部布置了壓墻筋是否還需要按基礎做法,布置2道水平筋固定剪力墻?對于這兩個問題是否有相應的圖集或是規范給予說明?謝謝!!期盼您的答復!!---廣州造價劉工
答:。。。壓墻筋,當設計給出具體配筋,替換剪力墻中同一位置的水平鋼筋?;A(chǔ)內的水平鋼筋,也是替換同一位置中的剪力墻水平鋼筋。11G注明按由設計給出的。
2015-07-15 21:43:26
-
你好:剪力墻墻頂壓筋處沒有水平鋼筋。
2015-07-15 18:09:35
-
你好:剪力墻頂或底附加的水平向加強筋與剪力墻的水平筋不是在同一位置處,一個在內一個在外。壓墻筋的要求同暗梁主筋的要求,請看暗梁處水平筋的布置你就會明白了。詳12G901-1中的3-16~3-17
2015-07-15 18:24:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看