Jack 2015-07-10 09:39:21 | 湖南省 安裝 | 972查看 3回答
這開關與插座在實際工程中是如何布置管線的?
系統圖顯示普插是bv3*4的線,照明是2*2.5的線。圖中開關與插座很近。問1:開關是連接普插的線還是照明的線?問2:插座與開關在實際工程中,是從配電箱配兩根管線過來的嗎?問3:開關引出去照明燈的線,還需要配管嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問1:開關是連接普插的線還是照明的線?開關是連接照明燈具的。
問2:插座與開關在實際工程中,是從配電箱配兩根管線過來的嗎?一般插座和開關是分路的,很少共路的,所以不同路就是不同管。一般也不建議這樣同路,線徑不同不是太好。同一線徑的還好些。
問3:開關引出去照明燈的線,還需要配管嗎?當然要配管,沿墻暗敷到頂。
2015-07-10 13:08:21
-
你好:你這張圖紙是衛生間的,衛生間的插座與照明是一個回路,也就是從配電箱出來一根管,先到插座,用BV3*4的線,然后從插座到開關、換氣扇、燈具用的是2.5mm2的電線。
2015-07-10 15:06:04
-
系統圖顯示普插是bv3*4的線,照明是2*2.5的線。圖中開關與插座很近。問1:開關是連接普插的線還是照明的線?
開關連接照明
問2:插座與開關在實際工程中,是從配電箱配兩根管線過來的嗎?是的,單獨回路
問3:開關引出去照明燈的線,還需要配管嗎? 是的,需要單獨配管
2015-07-10 11:18:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看