匿名用戶 2015-07-08 17:28:44 | 北京市 安裝 | 2812查看 3回答
配電箱安裝問題
1.懸掛式明裝配電箱是不是需要算角鋼支架,怎么算?以300*600*300的配電箱為例,是不是(0.3+0.3)*2*角鋼的理論重量?如果是,角鋼的理論重量可以從哪里查找? 2.落地安裝的配電柜是不是需要計算基礎槽鋼,怎么算?以600*2200*500的配電箱為例,是不是(0.6+0.5)*2?這樣計算的是長度,北京12定額上是以重量計算,如何轉換? 3.明裝配電箱暗配管需要算暗裝接線箱對嗎,暗裝配電箱需要算木套箱對嗎?北京12定額,如何選擇半周長?明裝接線箱一般用在什么地方? 4.鋼管敷設在人不能進入的吊頂內時是不是需要計算支架?電纜橋架也要計算支架?支架怎么算?比如橋架的規格是100*100、200*100、300*200、400*200,這4種橋架的支架該怎么算?北京12定額支架是以重量計算的。 5.防火隔板、防火堵洞、防火涂料在什么情況下計算?電纜進戶管那一段是埋地敷設,要不要算電纜溝挖填土? 煩請各位老師針對問題逐條解答,本人新手,多謝!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:設計圖紙有的按設計圖紙,沒有的安規范和圖集。
2015-07-08 18:28:59
-
懸掛式明裝配電箱是不是需要算角鋼支架,怎么算?答:不用2.落地安裝的配電柜是不是需要計算基礎槽鋼,怎么算?以600*2200*500的配電箱為例,是不是(0.6+0.5)*2?這樣計算的是長度 答:對的北京12定額上是以重量計算,如何轉換?五金手冊里有3.明裝配電箱暗配管需要算暗裝接線箱對嗎,回答:對的暗裝配電箱需要算木套箱對嗎?答:對的北京12定額,如何選擇半周長?答:配電箱的長+寬4.鋼管敷設在人不能進入的吊頂內時是不是需要計算支架?答:需要電纜橋架也要計算支架?支架怎么算?比如橋架的規格是100*100、200*100、300*200、400*200,這4種橋架的支架該怎么算?答:根據圖集算重量,網上有做好的表格,可以搜索一下5.防火隔板、防火堵洞、防火涂料在什么情況下計算?答:穿防火墻時,設計要求時電纜進戶管那一段是埋地敷設,要不要算電纜溝挖填土?答:算
2018-04-24 14:36:38
-
響應上樓回復
2022-01-21 16:32:28
-
老師:北京21定額,落地安裝配電箱說明信息含接地,接地指的是什么內容?不會是指的是箱體外3根接地極吧?
-
北京定額 1. 配電箱在鋼柱上距地1.2m明裝,套什么定額子目? 怎么安裝? 2.鋼結構庫房配電柜進線需要做基礎底坑嗎? 有什么依據呢? 謝謝!
-
下圖中配電箱的WL5回路是一個回路到各個配電箱還是個回路分每根線到配電箱2021-04-02 12:50:46 補充2021-04-02 12:54:45 補充
-
配電箱回路數量,超過定額的最回路大數量怎么辦??問題補充:各位師傅,我沒說清楚,我說的是北京定額。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看