z Z 2015-07-03 11:51:06 | 四川省 土建 | 1830查看 3回答
主次梁的附加箍筋,在導圖的時候,圖紙上只畫了鋼筋的根數,文字說明箍筋等級規格同主梁箍筋。
鋼筋導入附加箍筋時,只畫了根數沒有標注箍筋等級與間距,只是說明與主梁箍筋相同,間距為50,在識別梁時,在識別吊筋里面也只能設置附加箍筋的根數,怎么設置附加箍筋的等級及規格。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、圖紙上已說明附加筋根數,那就在軟件提示窗口輸入總根數(主次梁兩邊附加筋根數),
二、附加筋規格同主梁,則在軟件提示窗口中不要輸入箍筋信息,軟件默認附加箍筋信息同主梁的。如附加箍筋信息與主梁箍筋不一樣,就在梁原位標注的下方窗口中輸入。
2015-07-03 12:14:25
-
鋼筋導入附加箍筋時,只畫了根數沒有標注箍筋等級與間距,只是說明與主梁箍筋相同,間距為50,在識別梁時,在識別吊筋里面也只能設置附加箍筋的根數,怎么設置附加箍筋的等級及規格。
一般附加筋的級別直徑是同主梁的箍筋相同的,所以只需設置根數即可,如果不相同時,可以在計算設置中直接輸入根數及級別規格,也可以在自動生成時輸入完整的級別根數規格或在原位標注表格中輸入具體的根數規格級別來處理.
2015-07-03 12:05:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看