- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
maoer_123@163.com 2015-07-02 17:26:57 | 北京市 安裝 | 6249查看 2回答
關于消防報警主機,消防報警總線及聯動主線的問題
本工程共有11棟樓,消防報警控制中心位于11#樓的地下室。11號系統圖(截圖—,黃色部分為本人標注);1~10號樓系統圖類似,現以10號樓系統圖為例(截圖二);10號樓室外進線(截圖三) 問題一:截圖一中右側消防報警總線及聯動控制線是否指的是橢圓圈中的所有線?如果是指所有線,截圖三弱電外線由消防報警控制中心引來的進戶線是2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4,而進入室內后從消防端子箱出來后為D+FS+P+K+CX,是否可以理解為D+FS+P+K+CX線是由進戶線2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4分出來的;如果單指D+FS線,那么其余的P、K、CX線由何處引來是否圖紙未明確? 問題二:截圖二中右側上半部分交待消防電話總線由地下室線槽進入消防監控室,此處電話總線是指消防電話插孔線+消防電話分機線?還是單指其中的消防電話分機線,消防電話插孔線歸到上面提到的消防報警總線及聯動控制線中? 請前輩不吝賜教,不勝感激
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題一:截圖一中右側消防報警總線及聯動控制線是否指的是橢圓圈中的所有線?如果是指所有線,截圖三弱電外線由消防報警控制中心引來的進戶線是2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4,而進入室內后從消防端子箱出來后為D+FS+P+K+CX,是否可以理解為D+FS+P+K+CX線是由進戶線2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4分出來的;如果單指D+FS線,那么其余的P、K、CX線由何處引來是否圖紙未明確?
是指的是橢圓圈中的所有線;可以理解為D+FS+P+K+CX線是由進戶線2*ZR-KVV19*1.5和YJV3*4分出來的;中間應有相關設備的,具體要對應各樓的系統圖來判斷,你這個沒有其他進線了,你這樣理解是對的。問題二:截圖二中右側上半部分交待消防電話總線由地下室線槽進入消防監控室,此處電話總線是指消防電話插孔線+消防電話分機線?還是單指其中的消防電話分機線,消防電話插孔線歸到上面提到的消防報警總線及聯動控制線中?
此處電話總線是指消防電話插孔線+消防電話分機線的??偩€(xiàn)嘛。
所有電話線是互通的。
最好全套圖發來,我給你看看。
2015-07-03 08:17:49
-
截圖只是局部,火災報警系統,另外你是有11棟樓組成的一個大的匯總,所有分支,之間連接設備需要逐步明確。
截圖一,需要結合總干線,確定是每個單體樓的火災報警,單獨直接到11#消控中心還是中間有幾棟樓是并聯在一起的,這個和總設計點位有一定關系。
截圖二,依照截圖一回復按整體回看;
電話線和電話分機線,需要看設計說明,是分開布置的還是公用的,另外還要參照電話主機是否滿足此項要求。一般分開施工的多,手報插孔一路,機房或者重要場所消防電話分機單獨一路。
熟讀圖紙,縱觀系統,才能完整計算,否則會遺漏的。
2015-07-06 10:23:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看