  • 標準層板底分布筋的問題,急求解答!

    現在圖紙上面已經明確圖示了X方向的板底受力筋。而另一個方向鋼筋圖紙說明是未標出的板底鋼筋為分布筋,那么請問,這個分布筋是要理解成受力鋼筋嗎?如果不是,單單是分布筋,那么需要伸入支座,還是到支座邊就可以了。只是為了起固定X方向受力筋的作用?

    標準層

    問題補充:這個分布筋的數據是一級鋼6厘的,這么小的鋼筋可以起到受力的作用嗎?現場實際是怎么操作?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    你好:軟件是按受力筋處理,伸至支座中心線,不小于5D.不信看截圖中的平法要求。這是平法12G901-1中的4-8頁里的內容。

    伸入

     

    2015-07-02 15:28:58 

  • 現在圖紙上面已經明確圖示了X方向的板底受力筋。而另一個方向鋼筋圖紙說明是未標出的板底鋼筋為分布筋,那么請問,這個分布筋是要理解成受力鋼筋嗎?如果不是,單單是分布筋,那么需要伸入支座,還是到支座邊就可以了。只是為了起固定X方向受力筋的作用?

    圖紙上面已經明確圖示了X方向的板底受力筋,而另一個方向鋼筋圖紙說明是末標出的板底鋼筋為分布筋這個分布筋要理解成受力鋼筋.在軟件中用受力筋來畫上去即可.需要伸入支座的.

    2015-07-02 15:40:18 

  • 一、圖紙上畫的X方向受力筋,另一個方向(Y方向)的受力筋圖紙上沒有畫出,

     

    二、但根據你所寫的文字:另一個方向鋼筋圖紙說明是未標出的板底鋼筋為分布筋。

     

    這明顯不符合設計規范。

    分布筋是布置在負筋處的,負筋不起受力作用。

    你也指出這樣的設計不就成了單向布置受力筋的板?這是不可能的,

    三、先再看一下圖紙上的說明,如沒標注的受力筋是什么,如沒有,就要請?jiān)O(shè)計人員解釋。

    2015-07-02 16:57:11 

  • 設計所標注的“分布筋”,它含有兩種情況的分布筋,及板塊跨度相對大的方向鋼筋(包括底部和面部鋼筋),短向的就是主筋;另外一個就是負筋的分布筋。