按工程量清單計算規則2008可以計算電線的預留長度嗎
按工程量清單計算規則2008可以計算電線進配電箱的預留長度嗎,對量過程中出現這個爭議,有沒有什么依據可以算到
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按工程量清單計算規則2008不可以計算電線進配電箱的預留長度。 2008清單規范清單編碼030212003 電氣配線計算規則是:按設計圖示尺寸以單線延長米計算。清單組價套用定額子目時可以按定額計算規則計算預留長度,如果組價時沒有計算預留長度;按清單計算工程量是不能計算預留長度的。
2015-06-28 08:07:06
-
清單計算規則2008可以計算電線進配電箱的預留長度是在工程量計算時計取的,在計價時按工程量和數量輸入就好,對于計算電線進配電箱的預留長度按規定是取箱體的半周長。
2015-06-28 17:28:43