女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 安裝電線走線算量

    在系統圖里所有插座的的都是按 WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,請問地面插座按CC頂板走線有問題嗎,還是應該改成按FC地面走線算工程量???還有個問題,就是整層樓各處的吊頂標高不同相差很大,最低處2.55m,最高處5.48m,但是其他照明的走線經過不同標高的吊頂,那算工程量時該按什么標高算啊?還是按頂板標高算啊?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 在系統圖里所有插座的的都是按 WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,請問地面插座按CC頂板走線有問題嗎,還是應該改成按FC地面走線算工程量啊?【如果沒有特殊情況應該走地面的,既然標注不走地面,那肯定有原因,比如地面已做好或者不能刨溝槽,弄清楚再決定,走不了地面只能走墻面和頂面】

    還有個問題,就是整層樓各處的吊頂標高不同相差很大,最低處2.55m,最高處5.48m,但是其他照明的走線經過不同標高的吊頂,那算工程量時該按什么標高算啊?還是按頂板標高算???【如果設計某一路確實經過不同標高吊頂,那就要計算垂直方向的管線,開關插座的立管也要按標高不同分別計算?!?

    2015-06-23 12:42:07 

  • 1、在系統圖里所有插座都是按WC/CC 墻面和頂板走線,但是在平面圖里卻有很多地面插座,地面插座按WC/CC墻面和頂板走線是不是有問題???

    是的,你的理解正確,地面插座肯定不是走天棚而是沿地面敷設,計算工程量是應該改回按FC地面走線。

    2、還有個問題就是整層樓各處的吊頂標高都不一樣相差很大,最低的2.55m,最高的5.45m,在系統圖了其他照明都是按CC頂板走線的,而且平面圖里的走線的是經過不同標高的吊頂,那算工程量時是取頂板標高。

    2015-06-23 13:32:52 