郭女士 2015-06-04 10:49:04 | 河北省 其他專業 | 19849查看 2回答
電纜頭什么情況下用干包,什么情況下用熱縮
None
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1)干包,在一些要求不高或者為了省錢的項目上,干包式電纜頭一般用在低壓電纜頭,采用絕緣塑料膠帶纏繞的為干包電纜頭。由于低壓電場可以忽略不記,所以特別是那些安裝公司為了省錢使用干包。高壓干包電纜目前國內似乎沒人做。
2)熱縮,熱縮電纜附件相對干包的費用高,但目前在10KV及以下等級使用熱縮電纜附件是比較經濟的,一般適用于新建工程、不要求防火等普通供電系統。
熱縮式電纜終端頭,采用了熱縮頭其性能優于干包式,但造價要高一些。 戶外電纜頭按設計要求、電壓要求和絕緣要求采用干包式、澆注式和熱縮式電纜頭,一般情況下戶外電纜頭都是澆注式或熱縮式,有單獨的戶外電力電纜終端頭2015-06-04 11:18:47
-
如果沒有特殊說明,一般按干包考慮
2015-06-04 10:51:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看