李生 2015-05-30 14:06:59 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5908查看 4回答
關于板面支座負筋布置范圍
如圖中箭頭所指部分梁上板邊支座位置,圖紙中并沒有標注出板面支座負筋,查閱11G101鋼筋平法中沒有明確說明板面支座負筋布置的要求,請問箭頭所指位置是否應該布置板面負筋,應該如何布置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:看一看設計說明,是否為雙層雙向的。如果是雙層雙向的,就不用布置了。
2015-05-30 17:15:04
-
2015-05-30 16:46:13
-
關于板面支座負筋布置范圍規范圖集是沒有的,只能由設計決定,你可以看看說明里面或者是否對稱標注,沒有最好問問設計。
2015-05-30 16:39:16
-
按圖標出的負筋畫蛇就可以,不要再添足了。
2015-05-31 08:50:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看