匿名用戶 2015-05-27 09:30:30 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1104查看 1回答
管道保溫層面積系數和我算的不一致
關聯達定額關聯時 我套管道防潮保溫層工程量的時候 廣聯達中的系數是0.1043 而保溫小軟件算的是0.2042 我自己手算的和小軟件差不多 如果這樣的話用子目關聯工程量不就少了嗎 求高手解決
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納廣聯達中管道外徑應該是輸入錯誤,要求是管道外徑,不是管道直徑
2015-05-27 16:50:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看