懸挑梁下部鋼筋
框架梁帶一端懸挑梁,梁的尺寸是300*650,懸挑梁的尺寸是300*600,懸挑梁的下部縱筋與相鄰跨是相同的為2c22,框架柱的尺寸是850*700,在計算時下部鋼筋按照貫通計算還是斷開計算?在哪里可以查到依據? 抗震等級為3級,梁板混凝土標號為C25。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你看下變截面
50/600 小于1/6
那就直接通過就可以了
你可以去看下墻柱變截面的時候的處理方式
小于1/6都是通過不斷開的
2015-05-22 18:20:43
-
一整跨梁,當然是能通則通。。大于定尺長度計算搭接或者接頭了
2015-05-22 21:44:55
-
2015-05-23 09:38:45