  • 電氣圖求教

    按總電箱的【系統圖】與【電線干線圖】看,該ALE公共照明箱的入線均為3*6的電纜,現在它的入線端標了2條3*6是什么意思呢?同時,如果其入線端為3*6的電纜,怎么它的每一路出線都是6*2.5呢,多出的3芯從哪引接呢?

    系統圖

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 應急照明一般情況下都是雙路供電 配電箱下線回路一般情況下應該為四根線 火零地+一根強起線 一般強起線電源應該來至EPS或UPS,可是這個系統圖中下線為6根的情況 我還是頭一次見到 不知道是不是設計人員的原因 設計的有問題

    2013-02-02 17:37:31 

  • 建議你參加造價培訓班學習就好

    2013-02-03 00:19:32 

  • 一是正常供電電源,一路是應急電源。

    2013-02-03 11:15:17 

  • 現在它的入線端標了2條3*6就是總配電箱進來的電源線,, 怎么它的每一路出線都是6*2.5,,,,連接是合并在一起的,,你別分開算。。計算是15*2.5也是一樣的,,你就按多少線算多少就可以

    2013-02-02 14:08:36 

  • 該ALE公共照明箱的入線均為3*6的電纜,現在它的入線端標了2條3*6是什么意思呢 這是切換箱,便于市政電與發電互換 同時,如果其入線端為3*6的電纜,怎么它的每一路出線都是6*2.5呢,多出的3芯從哪引接 結合一下平面圖看看,是不是2路

    2013-02-02 11:57:43 